烧入开发板后一开机蜂鸣器就响,无法正常进行调双限操作,1602不正常显示的下限温度(程序初始化设置的是22,这里显示的0/),进入调限模式时按键无反应。拿到手的时候1602的vdd管脚是弯的不会有影响吧?
回复

使用道具 举报

0

主题

49

帖子

242

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
242
发表于 2020-6-30 11:31:50 | 显示全部楼层
说明里有错误,k3应该是模式键,k1为加,k2为减,重新设置下限温度后,开机蜂鸣器就不会响了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

4

帖子

14

积分

新手上路

Rank: 1

积分
14
 楼主| 发表于 2020-6-30 11:34:13 | 显示全部楼层
xuyaqi 发表于 2020-6-30 11:31
说明里有错误,k3应该是模式键,k1为加,k2为减,重新设置下限温度后,开机蜂鸣器就不会响了。

重新设置上下限,但是1602显示依旧是40和0,调限还是不行
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

49

帖子

242

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
242
发表于 2020-6-30 11:39:26 | 显示全部楼层
wkj123 发表于 2020-6-30 11:34
重新设置上下限,但是1602显示依旧是40和0,调限还是不行

重新检查你的接线,是否EEPROM模块线没接对。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

4

帖子

14

积分

新手上路

Rank: 1

积分
14
 楼主| 发表于 2020-6-30 12:05:25 | 显示全部楼层
xuyaqi 发表于 2020-6-30 11:39
重新检查你的接线,是否EEPROM模块线没接对。

scl接p21,sda接p20,没有问题啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

49

帖子

242

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
242
发表于 2020-6-30 14:15:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 xuyaqi 于 2020-6-30 14:26 编辑
wkj123 发表于 2020-6-30 12:05
scl接p21,sda接p20,没有问题啊

除了40,0还能设置别的参数吗?设置时会出这个界面吗,并且按加,减40会变。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

3

帖子

12

积分

新手上路

Rank: 1

积分
12
发表于 2021-6-30 23:21:03 | 显示全部楼层
wkj123 发表于 2020-6-30 12:05
scl接p21,sda接p20,没有问题啊

请问一下按键设置怎么搞