[已解决] 求助,关于51单核A2开发板例程“智能温度检测控制系统设计”

[复制链接]

1

主题

2

帖子

10

积分

新手上路

Rank: 1

积分
10
发表于 2020-5-25 22:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧入开发板后一开机蜂鸣器就响,无法正常进行调双限操作,1602不正常显示的下限温度(程序初始化设置的是22,这里显示的0/),进入调限模式时按键无反应。拿到手的时候1602的vdd管脚是弯的不会有影响吧?
回复

使用道具 举报

0

主题

11

帖子

179

积分

注册会员

Rank: 2

积分
179
发表于 2020-5-26 09:48:42 | 显示全部楼层
你没有修改按键设置吧,参考pdf图,把程序的按键重新定义成A2开发板低
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

2

帖子

10

积分

新手上路

Rank: 1

积分
10
 楼主| 发表于 2020-5-26 10:04:49 | 显示全部楼层
ooccc 发表于 2020-5-26 09:48
你没有修改按键设置吧,参考pdf图,把程序的按键重新定义成A2开发板低

谢谢前辈,修改按键设置后能正常调限了
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

4

帖子

14

积分

新手上路

Rank: 1

积分
14
发表于 2020-6-29 21:36:19 | 显示全部楼层
ayatan 发表于 2020-5-26 10:04
谢谢前辈,修改按键设置后能正常调限了

你好,我也碰到这个问题,请问你是怎么解决的